首先要明白,CPU315、TP177、上位机组态软件之间,都可以用S7协议进行通讯,而S7协议可在MPI、PROFIBUS、以太网多种介质上运行。你的CPU、TP177、上位机应该都具有以太网接口,可直接使用交换机将三者进行连接。
如果希望用PROFIBUS通讯,CPU315PN/DP和TP177均具备DP接口,可直接使用,而上位机应增加CP5613或CP5611通讯卡。
无论用哪种传输介质,使用S7协议时,HMI中的做法基本相同。