回复:315-2DP能够连接多少个WINCC?

huanghuang

  • 帖子

    1001
  • 精华

    1
  • 被关注

    28

论坛等级:侠圣

注册时间:2009-03-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-10-07 12:29:38

6楼

quote:以下是引用xinshiji168在2009-10-07 10:24:24的发言:
没有一点问题,在CPU组态里面的通讯选项卡中,把PG或者OP连接数改成4个就行了。

谢谢朋友的指导,看了CPU的通讯参数315-2DP的CPU最多可以支持16个连接,
1,PG应该指电脑程序与PLC吧,我准备设置2,控制室的电脑使用。
2,OP应该就是指WINCC与SIMATIC WinCC flexible,我有4台电脑和3个触摸屏应该要选择7了!
一通百通