发布于 2009-10-08 00:07:57
0楼
个人而言,两个方法都用过,但是说句心里话,我是坚决反对用第二种方案的--也就是自由功能块那个方案!
用bico参数切换,参数简单明了,而且drivemonitor一连线在下面的小面板就能看到用的是哪一组bico参数组。而用自由功能块估计你还要花点时间才看得到吧用的是那一组参数吧?
问题的最关键:西门子的自由功能块是很强大,也很多,但是可读性非常差。用自由功能块写的逻辑,本人查起来都不方便,如果是别人来查那就要花好几倍的时间来搞明白这些自由功能块。不信朋友们可以试试!
If anything can go wrong, it will.