quote:以下是引用源头活水来在2009-09-30 16:37:36的发言:
quote:以下是引用雨中苍鹰在2009-09-29 16:59:43的发言:
你们还是要看看手册,说的都不对,主要是为什么用32000


还是请您一针见血直接指点一下我们吧。
AD转换单元12位的,一个整型的存贮单元是16位的,12位在16位中的存放,有两种情况,即所谓的右对齐(左边补0或符号)和左对齐(右边补0)。S7200中采用左对齐。采用这个对齐方式的好处,在于不管是多少位AD,其最大值是相同的。