18楼

我遇到过这样的问题,问过SIEMENS技术支持,就说FC不能这么用。我觉得应该和“S”,“R”指令本身及FC参数是传递地址的方式也有很大的关系。如果一定要使用S,R指令请使用RS触发器,然后用线圈输出,这应该是推荐的作法。