前段时间,我做一个项目,PLC用的是西门子S7-300系列(CPU用的是316-2AG00-0AB0),程序编好后,下载到CPU里面,运行基本正常,因是试用机器,十多天后,应客户要求,需设计一个180天的定时器及加密,我在OB1及OB35写好程序后下载到CPU里面后,却出现CPU不能跟一块显示尺寸的线路板通信(CPU有两个接口,我的用法是MPI接口接触摸屏,DP接口接显示尺寸的线路板,没加定时器及加密之前是正常的),后来,我在其它块里单独写一个计时器下载到CPU里,还是会出现这个问题,那一位大佬能帮帮我解决这个问题,谢谢,E-MAIL:chenzhibo2002@etang.com