发布于 2009-10-10 15:53:27
0楼
200中的边沿指令和300中的类似,区别在于300中要用户指定一个寄存器地址,而200中是系统自动分配的。如果你试过运行时编辑程序的功能,可以看到每个边沿指令都有一个数字的编号,这就是系统自动分配的专门用于边沿指令的寄存器。
但这个自动分配是针对每个子程序,而不是子程序的每次调用。
同样的,如果在300中,你在FC中使用边沿指令,多次调用这个FC时,其结果和你在子程序中写边沿指令多次调用,结果是类似的。
你可以把需要的边沿检测做在主程序中,而把这个结果作为子程序的一个输入参数。