把PLC模块连接电脑,读取信息,模拟量模块输入AIW是按实际的输入往下排的,AIWO,AIW2,AIW4,AIW6,
而模拟量输出模块是不分这个模块实际输出点是1个还是2个,他都占有2个通道,例如第一个模块是1组输出,他的输出点就是AQWO.第二个模块开始地址则是AQW4,