绝对值编码器有SSI接口和DP网接口两种。
SSI接口需用338模块读取。数据线、时钟线,电源线各两根,还有置零位线和正向/反向置位线各一根。具体如何接线看338模板和编码器说明书即可。置位线可以把编码器零点与设备零点对应起来。正向/反向置位可以使编码器脉冲的增减与设备行程的变化一致,也可以不接这两根线,自己作段小程序,很容易解决。
编码器脉冲的增减DP网接口只有2根电源线和2根DP网接线,可以通过DP网直接设定编码器脉冲的增减方向和脉冲值。
编码器标定就是把编码器的脉冲与编码器所测得实际值对应起来,即1个脉冲设备运行了多长距离和设备行程零点和满量程对应的脉冲数是多少。