quote:以下是引用0331631在2009-10-10 20:34:54的发言:
通讯是500K 的 终端电阻肯定是没问题的 开始做就很注意终端电阻问题!

可能是干扰问题我换了一组到9号的通讯线就好多了 不是一直故障是 偶尔出现一个从站 报SF故障!
至于速率问题 肯定是不会有问题的 刚开始做的时候是1.5M 的是通讯 整个系统也是正常 的 ! 系统正常运行了3个多月 最近突然出现这个问题的!
我还是建议你把通讯插头的接线全部检查一遍。
因为我遇到过这种情况,开始末站报警,更换末站的通讯线后正常,几天后又报警,并且是后3个站一起报警,最后检查是因为前面有一插头接线松动。
(我有20多个站,你的站点较少,通讯距离短,可能暂时不会再出现)
(开始我降低了波特率,可以,但这不能从根本上解决问题)