发布于 2009-10-11 22:08:19
3楼
完全是路由的典型用法啊,从 STEP 7 V5.0 SP3 HF3 及以上版本开始,在子网内外都可使用 PG/PC 对站点进行在线操作,如下载用户程序和硬件组态或者进行调试或诊断。 您可在网络内任意位置接入编程器,通过网关路由在线访问网络内的所有站点。
支持路由的S7-300的cpu cp如下:
CPU 313C-2 DP 6ES7 313-6CE00-0AB0
CPU 313C-2 DP 6ES7 313-6CE01-0AB0
CPU 313C-2 DP 6ES7 313-6CF03-0AB0
CPU 314C-2 DP 6ES7 314-6CF00-0AB0
CPU 314C-2 DP 6ES7 314-6CF01-0AB0
CPU 314C-2 DP 6ES7 314-6CF02-0AB0
CPU 314C-2 DP 6ES7 314-6CG03-0AB0
CPU 315-2 DP 6ES7 315-2AF03-0AB0
CPU 315-2 DP 6ES7 315-2AF83-0AB0
CPU 315-2 DP 6ES7 315-2AG10-0AB0
CPU 315-2 PN/DP 6ES7 315-2EG10-0AB0
CPU 315-2 PN/DP 6ES7 315-2EH13-0AB0
CPU 315F-2 DP 6ES7 315-6FF00-0AB0
CPU 315F-2 DP 6ES7 315-6FF01-0AB0
CPU 315F-2 PN/DP 6ES7 315-2FH10-0AB0
CPU 315F-2 PN/DP 6ES7 315-2FH13-0AB0
CPU 316-2DP 6ES7 316-2AG00-0AB0
CPU 317-2 6ES7 317-2AJ10-0AB0
CPU 317-2 PN/DP 6ES7 317-2EJ10-0AB0
CPU 317-2 PN/DP 6ES7 317-2EK13-0AB0
CPU 317F-2 6ES7 317-6FF00-0AB0
CPU 317F-2 6ES7 317-6FF03-0AB0
CPU 317F-2 PN/DP 6ES7 317-2FJ10-0AB0
CPU 317F-2 PN/DP 6ES7 317-2FK13-0AB0
CPU 318-2DP 6ES7 318-2AJ00-0AB0
CPU 319-3 PN/DP 6ES7 318-3EC00-0AB0
CPU 319F-3 PN/DP 6ES7 318-3FL00-0AB0
CPU 388-4 V5.0 (M7) 6ES7 388-4BN00-0AC0
CP342-5 V3.00以上 2 6GK7 342-5DA01-0XE0
CP342-5 V4.00以上 - 6GK7 342-5DA02-0XE0
CP342-5 FO V4.00以上 - 6GK7 342-5DF00-0XE0
CP343-5 V3.00以上 6 6GK7 343-5FA00-0XE0
CP343-5 V4.0以上 - 6GK7 343-5FA01-0XE0
CP343-1 V4.0以上 6 6GK7 343-1EX00-0XE0
详细的可参考下面的文档:
http://www2.ad.siemens.com.cn/Download/Upload/AS/faq/F0217.pdf
请多指教