回复:DP 总线 故障 大家帮忙出个主意!!!!!!!!!!!

下里巴人

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    222
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:游侠

注册时间:2005-07-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-10-12 10:02:19

15楼

我的系统是315-2DP带3个智能仪表(支持DP),诊断块也加上去了,但还是出现楼主一样的问题,时不时的最后一个站报错,搞不懂事什么原因
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54710条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。