8楼

对于发送块(就拿313x-PTP的SFB60)来说,其REQ管脚即为发送触发位,需要注意的是一定要用上升沿来触发它,否则在管脚接通期间会一直发送数据。这也就是为什么PTP程序不适合在周期中断组织块(比如OB35)中调用的原因了。

管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
非淡泊无以明志,非宁静无以致远