看了你的程序,首先RS485是总线,这就导致你发的信号,所有的变送器都能收到。只不过在变送器的程序里做了判断,只有满足变送器的格式的信息,它才会进行处理和应答。至于在CPU上你必须也要去进行判断,在CPU上处理必须是轮询,必须要保证在总线上同时只有一个站在发送/接收信息,RS485是半双工的,不能同时收发。
所以你的程序应该是第一站发送完后,用DONE去触发接收(这样收到的信息,就是肯定是第一个变送器的信息),用接收的NDR去触发下一个发送,用发送的DONE去触发下一个接收。如此循环。
你的程序在发送和接收之间,没有等待,应该用DONE去触发接收。