为什么要两个FB107同时接收呢?轮询就在是发送一个请求,接收一组信息。
我上面的说法可能没有说清楚,FB107的"EN_R"端在接收时应该一直保持为“TRUE”,所以应该以FB108的DONE去置一个M位,然后用这个M位去做为"EN_R"的输入。再用FB107的NDR去复位这个M位(接收完成就可以复位这个信号了),这样也不会出现两个FB107同时有效的情况。