发布于 2009-10-13 09:06:44
2楼
关于问题二,以前是靠什么设备完成控制的?是否满足实时性要求?如果是硬PLC,那WinAC RTX会比PLC快很多。当然WinAC RTX支持I/O硬件中断,或者定时中断。而且在定时中断方面比PLC强。
关于问题一,要看具体情况。如果是指OB1的扫描周期,和程序长短和运算量有关系。在S7-mEC上大概要比最快的PLC快一个数量级。如果有特定的任务,如数据采集等,可以用实时高级语言应用程序配合特殊硬件,速度就是微秒级别了。这也说明具体的响应时间和硬件设备(I/O)有关。