回复:温度控制PID中的采样时间一般取多少?

凑乎

  • 帖子

    60
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游民

注册时间:2009-10-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-10-13 09:31:27

6楼

Network 1
LD SM0.1
CALL SBR0
Network 1 // 网络标题
// 网络注释:设定值,增益值,采样,积分,毫分,间断,连接中断程序
LD SM0.0
MOVR 0.7, VD204
MOVR 0.3, VD212
MOVR 0.1, VD216
MOVR 100.0, VD220
MOVR 0.0, VD224
MOVB 100, SMB34
ATCH INT0, 10
ENI
Network 1 // 网络标题
// 网络注释 :输入转换双整数,实数,相除,传送
LD SM0.0
ITD AIW0, AC0
DTR AC0, AC0
/R 32000.0, AC0
MOVR AC0, VD100
Network 2
// PID开启
LD I0.0
PID VB100, 0
Network 3
// 输出乘以32000,取整,转换成整数,传送输出AQWO
LD SM0.0
MOVR VD108, AC0
*R 32000.0, AC0
ROUND AC0, AC0
DTI AC0, AC0
MOVW AC0, AQW4
大侠们看下,输出有点问题,为什么没输出呢,