发布于 2009-10-13 10:46:52
16楼
楼主我明白你的问题在哪,就是怎么写程序,那个是要看台达的报文形式,还要给变频器设好参数比如站地址,波特率不同厂家报文格式都是不一样的,西门子自己的有兼容就是USS,台达我身边刚好有本资料,变频器上设置的是P00=d03(主频率由RS485控制)p01=d03(运转/停止由RS485控制)P88=站号(!) 程序对应的!很重要。还有些应答参数这是变频器上设的,P90=D00 p91=d00 P92=D02 P113=D01 从入门到精通》张运刚写的P431 有个PLC和台达通讯的例子,希望对你有点帮助。毕竟现在通讯,用到报文的绝对是个苦差事...
我再补充下报文格式 比如VB100开始
VB101起始 VB102-VB103站号 VB104-VD105命令符 VB106-VB109数地址 (写入频率)VD110-VB111侦误值 VB112-VB113结束符,这个电子版手册上都有,像台达变频器如果你身边没本手册,一定要上网找个电子版的,不然就是摸黑。。至于程序很难发。。。手边没现成的。
人生不是一种享乐,而是一桩十分沉重的工作。