ps307+cpu315-2dp+3个cp342-5装在同一个机架上,开始时系统运行正常,有次我更改了程序并下载了,此时CPU SF灯亮且PLC处于STOP状态RUN不起来,查看诊断信息说中央机架DC24V电源故障,用万用表量发现PS307输入输出均正常,将STEP 7中硬件组态处的PS307删除,CPU315-2DP的DC24V供电电源从PS307上拆掉直接从明纬开关电源上取电,CPU正常;此时再将CPU315-2DP供电电源从明伟开关电源上拆除直接接到PS307上,系统也正常运行,再在STEP 7中将PS307组态进去,下载后CPU又报故障且RUN不起来,也就是说STEP 7硬件组态是只要组态PS307电源模块,CPU就亮SF灯且处于STOP状态同时报中央机架DC24V电源故障,不组态PS307, CPU供电电源均是从PS307取电,CPU就正常运行,不知道原因何在,请个位高手帮忙分析一下原因,谢谢!