回复:SIMATIC S7-300 cup上的BF2灯常亮红色

全球任我行

  • 帖子

    4
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:新手

注册时间:2009-02-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-10-13 13:46:34

6楼

我遇到过类似的问题
CPU314-2DP通过DP口接3个IM153-1,BF灯总是闪烁红灯,后来查出其中一个IM153坏了,更换之后就好了。
BF亮红灯,说明BUS出错,先用STEP 7硬件组态查找一下是否能找到硬件。
或者上传硬件组态。
1,先检查线路
2,总线插头以及插头上的电阻开关拨法是否正确
3,从站地址拨码开关是否拨对
4,BUS设备是否正常,有无报警
如果以上都没有问题,就把硬件组态删除,重新下载,关机再去重新启动。