回复:过电流故障F011的原理?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37128
  • 精华

    455
  • 被关注

    1479

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2009-10-13 20:37:05

3楼

F011故障是什么时候报?什么状态报?要介绍清楚。开机(ON命令激活)就报,还是运行中报?要区分。
开机就报那是无法运行的了,此时只能对电机和变频器输出端进行测试,短路?还是接地?也可以采用V/F控制方式,“合闸”以后运行下,看看是否还会出现此故障。这里绝对不能排除装置内部的硬件电路或者元件有损坏。因为最近刚刚处理过这样的事情。装置工厂化复位以后,直接V/F运行,电机空载转,不报错。但对其进行VC控制,在做优化的时候,P115=4,合闸,都过不去。就是F011。最后送修解决的。
关于电流限幅,交流的VC或者SLVC的电流限幅,理论上和实际上与直流系统都是一致的。这点不用怀疑。他们的共同特点是,在调节特性平滑有加速(减速)过程的状态时,限幅器是绝对起作用的。如果动态过程陡峭,限幅器就要失去作用了。这一点,可以通过实验,即可确认。
我是你的朋友