1、西门子模拟量输入模块接相应的模拟量转感器都是有一个量程范围,程序是根据这个量程范围来确的相应的转换关系,从而得出测试数据。如你说的,当你的测试这个“有功电度总量”传感器的量程范围是0-1000,程序是以0-1000的来确定转换关系,当超过1000时就超过的量程,相应的传感器就一直保留在1000,即使传感器超边1000,PLC模拟量输入模块也会保留在1000的度数,如果做了相应的PLC设定的,PLC系统会报警!
2、不知道你有看到过,这个就是跟超市称菜一样,如查你要几根葱,那个电子称就根本没有办法称,所以只能加一个重的东西上去一起称,再减去那个重的东西,就是葱重量。你都知道相应的逻辑,做程充就不会太难!