1.我如果想在运行过程中适时修改某个通道的LOAD VALUE 和COMPARATORS,是不是必须得调用CNT2_WR子程序,直接用T 语句写进对应的DB是否可以?
例程中:FC3是专用的“写”块,如果你想调用350-2的比较器或是想加载一个脉冲数值的话就必须调用FC3,而且不论你是写数或读数都要调用FC2
2.CHECKBACK_SIGNALS.PARA怎么使用?
DB2.DBX36.7是FM350-2 DB2数据块中的一个状态位,你在程序中可调用它的状态,一般如果你如果HW中设置的参数真确的话,你在变量表中可读到它的状态为1。具体是否要用到它根据你的实际随意。