回复:冗余PLC能支持到不停机下载吗?

展翅飞翔

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1276
  • 精华

    33
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-07-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-10-14 23:00:28

4楼

请仔细查看 PCS7 或者 Step7软件随机附带的手册--
s7hw___k.pdf

中文版最后一个是K,英文版应是s7hw___E.pdf

文档中文名称:《配置硬件和硬件通讯连接》

其中有一个章节专门讲 在操作器件修改系统-CiR。

当然这个主要是讲 在线不停机修改硬件配置。

对于 CFC的,我的主观印象是不用停机的,但是有一些客观要求。

SFC的经常下载的 CPU 不重启,,但是工艺上停了。。。
逻辑上有些点本来没下之前是1,下完后是0,CPU还是RUN,但是工艺连锁动作了。有点讨厌。

这个话题很有意思,大家多发言,一起琢磨琢磨。