回复:应用探讨-SIMATIC NET软件的使用

littlecat

  • 帖子

    11
  • 精华

    1
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2009-09-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-10-15 16:29:26

8楼

我们有个项目用过Intouch,下面是西门子的PLC,走以太网,利用DAServer和FSGateway,就不用Simaticnet.
不过问过西门子的工程师说,用SimaticNet提供OPCServer通讯速度更快,通过VB,VC等第三方软件访问SimaticNet提供的OPCServer,读写的速度可以达到200ms以内,访问DAServer达不到。不知道有没有人做过测试?
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理之OPC.SimaticNET特性,请点此详阅
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

通信与网络组件

共有4537条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。