大家都来帮帮我!!

619

6

2009-10-15 23:40:09

我有几个问题问问学长,问题一、指令RLO的值是不是只与逻辑指令有关系,如果指令不在逻辑运算串中,将不含RLO值。第二、"/FC信号状态为1时,它将寻址触点上的信号状态与首次检查生成的RLO值进行逻辑组合'.这句话中首次检查生成的RLO值是不是一定为1(我看见RLO帮助里面说:程序段中第一条指令检查触点状态,如果已经检查,RLO被置1)。如果不一定生成1,请问这句话该怎么理解才是正确的。那么生成的RLO值怎么判断是1还是0?还是根本就判断不了啊!!第三、如果在逻辑运算串中的指令不直接对应触点(如: A(
L "Core Guiders DB".Core_Outside_DIA_mm
L 5.000000e+001
+R
T #Dia_ADD_100mm
AN OV
SAVE
CLR
A BR
,RLO分别为0 0 0 0 0 1 1 0 1
“+R”指令的RLO值是因为保持L 5.000000e+001的值才为0吗?如果哪位大侠帮助我解释一下这段程序中RLO值为什么为0 0 0 0 0 1 1 0 1,就万分感激!!