quote:以下是引用littlecat在2009-10-15 16:29:26的发言:
我们有个项目用过Intouch,下面是西门子的PLC,走以太网,利用DAServer和FSGateway,就不用Simaticnet.
不过问过西门子的工程师说,用SimaticNet提供OPCServer通讯速度更快,通过VB,VC等第三方软件访问SimaticNet提供的OPCServer,读写的速度可以达到200ms以内,访问DAServer达不到。不知道有没有人做过测试?

在某些特殊应用环境下,通过第三方软件,例如C#,VC等,对生产线进行控制,读写数据,响应要求也很高,在200ms之内,甚至更快,采用SimaticNet+C#/VC/VB+PLC是可以实现的,当然也要考虑数据量的多少。而采用DAServer+C#/VC/VB+PLC,也就是通过访问DAServer提供的OPC Server,进行数据读写,过高的响应时间有时候会有问题的。