发布于 2009-10-16 09:44:12
5楼
哦,电机数据明白了,频率是够高的,不过要说级对数是4才对。对电机模型也不太懂,只是照以往调试的经验说说。
是同步电机吗?达到5000rpm不已经是弱磁了吗,还要到90%转矩,已经是电机的极限了,想不报故障对系统要求就高了,所以才对电机模型要求得那么准确吧?曾经有专家说交流系统矢量解藕精度达到95%就已经很高了,也就是说如果系统计算发出100%转矩,有可能用仪表测量实际输出转矩只有95%。实在不好调出来就给系统留些余量吧。