试验了好几次,发现这种错误只会在对数据块操作时出错,而M、Q这样的存储器是不会出错的,所以我想出了个折中的办法,就是把DBX换成了M,再把M的值赋予DBX。即:
A M10.0
= DBX0.0
这样既满足了控制的要求,也避免了错误。大家说还会有其他的问题吗?