回复:6SE70 315kw用于280KW风机控制 减速时间设为220S了,还是F006故障

小皮

  • 帖子

    1389
  • 精华

    85
  • 被关注

    38

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-10-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-10-16 10:23:09

9楼

汗!有点想当然了,风机停止是用不了那么长时间。
风机停车应该是个抛物线,开始很快,后来慢的过程。v/f 停车比自由停车快的原因应该是,风机的动能一部分转化成维持电机励磁了。
不过谁能解释一下风机负载矢量控制就不行吗?为什么矢量220s停车还报故障呢?
离心风机的惯性还是不小的几十秒能停下来吗?v/f也会过压的,毕竟能量没地方去就只能升高电压。