quote:以下是引用禾子831205在2009-10-15 15:37:45的发言:
我这是进水、出水、排气、反冲进水、反冲出水、反冲进气都用的电动阀,一个滤池6个。正常48小时过滤,进水、出水、排气开。反冲时先气冲,出水阀排气阀关,反冲进气阀、反冲排水阀开,气冲6分钟,然后气水联合反冲6分钟,最后水冲6分钟。反冲完恢复初始状态。
关键是我的每个阀门都有开阀和关阀两个输出点,开阀,和关阀指令不知道用OUT还是SET好。有的阀刚开始关,到时间关,反冲完再关。
开阀和关阀怎么会有2个输出点哪?通电、断电不就行了吗?是不是应该是开阀和关阀怎么会有2个输入点?
用SET和OUT都可以的,如果要保持状态可以用SET,也可以用OUT并自锁。