发布于 2009-10-16 15:33:42
3楼
我用的系统是两台服务器一台运行一台备用。一台服务器负责全厂两台炉子的运行,另一台服务器切换冗余备用都没有问题。两台操作员站,一台工程师站。
电机控制采用SIEMENS的电机智能控制器3UF7。这些硬件配置等都没有问题。以前全部用过且正常。控制部分使用结构变量。
现在有个很奇怪的现象。其中一台炉子电机数据操作员电脑及工程师电脑的显示电机操作都是黑色,失去数据库连接的样子、测点及阀门的操作却没有问题,但在服务器上冗余及主服务器的显示的都正常,且可操作。另一台炉子的电机操作员服务器操作都正常。
检查硬件连接数据连接,都正常。不知道问题到底出现在那里请帮忙我应再如何检查。下午检查如下内容。变量与数据库的连接。但想到服务器显示没问题,操作员站也应该没有问题才对啊。又想到调用的电机操作画面是否有问题,但是同样是另一台炉子的所有的电机同样调用的是同一个电机操作画面,另一台炉子的没有问题啊。想到会不会是数据结构问题,但同是阀门的操作也没有问题,阀门也是用数据结构编写的。