发布于 2009-10-16 15:43:34
18楼
这样吧,用程序说话。
假设要用到7组数据分别对应点点M0.0-M0.7
设总控制点M10.0,执行位点分别与刚才的点击点对应为M1.0-M1.7
复位点M11.0
//点击M0.0,封锁所有控制点,置位对应执行点M1.0
LDN M10.0
A M0.0
EU
S M10.0, 1
S M1.0, 1
//由M1.0去执行对应的程序,选择数据之类的。
LD M1.0
MOVB 1, VB0
//点击复位点,清除所有执行点,并复位总控制点。这样再去点其它点才有效。或者这个复位由上面一个网络中任务执行完毕的时候触发复位即可!~
LD M11.0
EU
R M1.0, 7
然后剩下的其它点与上面的类似。。。
R M10.0, 1