回复:求教台面编程

海洛音

  • 帖子

    902
  • 精华

    30
  • 被关注

    3

论坛等级:侠士

注册时间:2003-12-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2004-04-11 09:33:27

0楼

有点太简单了吧,是的,应该可以,不过如果你有液压泵,你还点把液压的信号加入抬开输出,还得把再抬起和落下的信号与一下,要不一定会有危险的
O DB11.DBX6.0 //AUTO
O DB11.DBX6.1 //MDA
A I 32.1 //EMERGENCY INPUT
AN DB10.DBX56.1//EMERGENCY INTERFACE SIGNAL
A 压力检测
A(其它相应及整台互锁信号)
=Q44.0 //抬起输出
如果你的条件没有满足的话你是不是应该加入报#方面的
A Q44.0
AN 抬起信号
O
AN Q 44.0
A 抬起信号
=报#
相应的落下也同理,抬起以后的延时是不是少了点,如果不能够完全浮起,是不是出危险啦。得经过机械方面来定此时间
相对于你的机床原理我不是很了解,相对转台PLC来说,不是这么容易的,你要把它考虑的详细一点,如果有问题EMAIL:STAYOUT@SINA.COM