今天早晨例行巡检时,发现设备报F028,具体情况如下:
两个装置均为装机装柜型AC660V~690V,进线电压AC600V,直流母线电压通常为DC860V。
两台变频柜用SIMOLINK通讯完成同步运行。主变频器正常,从变频器报F028。重新双机同步运行,检查直流母线电压,发现在不带负载时主机为DC860V左右属于正常,从机也是DC860V左右,但是当加了负载后,主机的DC电压没有明显变化,从机却从860V逐渐减小,当低于DC800V时,从机报F028,停机。
以前从机装置也报过F028故障,通常是在单独使用从机时,当负责达到一定程度,才会报次故障。这次是双机使用时头一次报F028。
各位能帮我分析一下,需要如何处理。
几点说明:
第一,电源电压肯定没有问题,因为主机运转正常,而且其他用电设备没有相应问题发生。
第二,我觉得不能使用屏蔽故障的方式,因为DC电压已经明显确实。
第三,我这里没有示波器,现卖也买不到,很郁闷。
敬请同行们能尽快的给出宝贵意见,我好尽早的处理掉问题。谢谢大家。