发布于 2009-10-17 16:07:17
4楼
一般在传动控制系统中只说响应时间,如电流响应时间,速度响应时间,而不说反应时间。对于响应时间是有具体定义的,而反应时间没有一个专业定义。
另外。1S钟的时间相对直流系统的响应时间来说是很长的,所以说没有什么问题。比如说钢厂里的棒材轧线上的飞剪,在最快的情况下从启动到停止(准确的定位停止)也就在500ms时间之内。可见1S钟对直流系统来说是够长的了。
再一个需要说明的是“3.33ms”,这是三相全控桥是整流系统的“最大的不可控时间”,但不是每次都是这样。而因为在电机换向时跳快开也绝不是这个原因引起的,3.33ms的不可控,不会造成电流如此的突变,要知道电路中还有电感会对电流的突变起限制作用。同时,如果系统中的过电流保护设置正常也应该起作用,它的不可控时间可没有3.33ms这么大。所以说在电机换向时跳快开一定还有其它原因需要查明。