quote:我们的应用很简单,就是P0702=2,P0701=1,然后再设定几个固定频率,用外部开关量进行频率的转换,可我不明白P0702=12,P0701=1这种设置有什么用途呢?

tureman:你提的问题恰恰说明使用MM440实现对电机控制的正/反转向功能,不是唯一的。起码海哥的贴子就给了你两条实现该功能的途径。
他们的相同之处是控制目的相同,都可以实现电机的正反向运行;他们的区别是控制输入信号的形式有所不同,都是采用了两个输入端子,第一种形式,每个信号既管启动/停止,又管运行方向;第二种,一个信号只管启动/停止控制;另一个信号只管运行方向转换控制。
巧了,你使用的是第一种,而我却习惯于使用第二种,取决于采用第一种形式还是采用第二种形式,要看控制工艺而定。对于运行中快速实现正反转转换或不经常需要切换正反向转换的场合,可以采用第二种形式,对于需要正转启动-正传停止-反转启动-反转停止往复操作的场合,第一种形式似乎方便一些吧。