发布于 2009-10-17 18:21:34
36楼
6SE70变频器中制动单元的选择有其规律,但首先是要对工艺熟悉。其相关参数有三个P3、P20、Pdb,我们一般是以P20来标定6SE70的制动单元。
其原则是这样的:首先计算在90S周期内工艺要求的制动功率,这个功率为P平均=最大制动功率×制动时间/2/90,然后选择P20》=4.5×P平均,且P20》=0.67P最大。
这是官方的计算方法,这个算法也是比较保守。
个人认为,针对不同的工艺,各个行业有不现的经验公式,完全可以由有经验的工程师来根据工艺状况选择。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心