西门子TIA自动化的通讯总线PROFINET和PROFIBUS开始共存,PROFINET不会取代PROFIBUS。
PROFINET与PROFIBUS从狭义上讲,没有可比性。所以只能在广义上,对比两者在应用上的区别。
PROFINET最突出的特点是它的实时性,从过程自动化到工厂自动化再到运动控制,其实时性可以满足各种各样的应用,PROFIBUS也可以实现上述的功能,不过在实时性较高的场合特别是在运动控制中,其性能与PROFINET无法相比,无法像PROFINET一样最小实时周期为250us,抖动小于1us的精度。
PROFINET另外一个突出的特点是以太网,借用以太网,可以同时传输TCP或IT数据或者数据、语音、图像等数据,这是PROFIBUS所无法比拟的。而且由于在以太网中,诊断更加灵活,SNMP协议,HTTP协议都可以诊断PN设备,来获取诊断信息。从网络的任何一点,或者通过WLAN,随时随地访问你所需要连接的设备。另外,对于网络的扩展,PROFIBUS只能机械的增加OLM或Repeater等,而且增加的地点多为固定的,其缺点在设备增容时尤为体现。而PROFINET使用以太网的连接方式,加入交换机,插入网线连接即可。这与我们办公的局域网相似,需要增加设备的时候,只需要连接到交换机的端口即可。
基于上述原因西门子全新的S7-1200只匹配了PROFINET接口,PROFIBUS的连接只能通过IE/PB LINK PN IO进行无缝集成。