回复:FC和FB里为什么使用--(S)--指令置位数据块里的位会出错?

ZERO_star

  • 帖子

    651
  • 精华

    3
  • 被关注

    26

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-11-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-10-18 11:13:08

38楼

这个问题是应为FC的性质决定的,个人在FB里面是经常RS的没有出现过问题的。FC是没有存储功能的 ,如果没有数据被写入OUT参数的话 FC会随机写一个数字进去的 所以你的两个值有时间都会被随机改变的 。和你使用M DB是没有关系的 西门子的那本高级编程P55写的很清楚的