quote:以下是引用俱怀逸兴壮思飞在2009-10-18 10:53:24的发言:
1、6RA70是可以把默认的转速调节器断开的—— 一些故障的监控值是否都是从默认的转速环那张功能图里取的;如果不用这个默认转速环,那还得把故障监控值的连接器量改成工艺调节器的。
2、任侠,你的微分系数一般取得多大,大概范围是多少。
对于1,是的。原来转速调节监控的故障就要屏蔽,改用工艺调节器的。这点不是很难,难得是原来的转速环没法屏蔽掉。只能用P100=5的方式来解决。也是挺讨厌的。哦,对了,采用P100=5是可以的,用工艺调节器做转距调节的外环,然后将默认的转速调节器给定置零。并且只需屏蔽掉堵转的故障F015就可以了。我的扭矩闭环就是这么做的。
关于2,一般设置1S最好,计算的时候省事。也就是规格化的时候省事,我一般考虑加速度最高值不会超过1g(重力加速度9.8m/ss),所以我把10m/ss对应100%输出,把微分器设置为1秒,就省去一个计算的系数。微分器的输出要有滤波环节,否则波形不好(从录制的波形看),还要加入系统最高转速的计算。这样,系统的加速度即可标量化。可以显示监控,也可以参与控制,我感觉最得意的就是这个,是自己的“杀手锏”。