回复:DP通信问题求助!!!

十一月九号

  • 帖子

    766
  • 精华

    4
  • 被关注

    5

论坛等级:侠士

注册时间:2005-12-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-10-18 22:31:55

0楼

拆掉DP链路中的DP从站,只保留一个从站,一个一个从站递加调试,不要用递减,麻烦!递加法调通讯看起来麻烦,但是会在最短内准确地找到通讯故障点。
近来在现场调Modbus RS485通讯(现场有20个从站):
1、首先我是用Modscan软件单通每一个从站;
2、随后查总线上“+”,“-”线是否一致,存不存在交叉情况;
3、然后将这20个从站的通讯端子全部拔出只保留一个从站,调试时一个一个递增;
4、递增到哪个站出现问题,就查那个站的端子接头接触情况、电缆交叉情况和电缆本身质量。
PS:不过现场情况复杂多变,曾经在一个现场,我在递加调试中发现:9号以后的从站死活都通不上,每个站单通还是正常的;肉眼观察接线没有交叉的,用手用力拽通讯电缆端子上的电缆,很紧,没有松动现象,用万用表查9号到10号从站之间的通讯电缆的质量,也没有问题!.........
遇到这种情况时,确实令人郁闷!可是不要慌,既然加到9号出现的问题,就说明肯定是这个站某处有问题!于是我拆掉了9号到10号从站之间的通讯电缆、10号到11号从站之间的通讯电缆,然后重新刮了线皮子,重新压线,恢复后继续试,通讯成功!
由此可见有时候我们的眼睛和手也会把自己给骗了,为了避免这种情况,我们就需要把我们的想法付诸于行动!
楼主不防按我的方法试试!本人长期大量调试Modbus通讯,拥有一定的调试Modbus通讯的经验(Modbus通讯终端电阻要依据具体情况加,不是必要)。
工控——这是一条不归路啊
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54776条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。