我遇过同样问题,我用的dell商业机。用的是普通网卡,网卡工作正常,wincc中数据上不来。WINCC的通道诊断工具时 报错。显示代码好像是:first error code 4116 last error code 4116 。而用西门子工控机则没有问题。
最后选了工控机。问题得到解决