发布于 2009-10-19 22:44:36
3楼
P051=27做的就是磁化曲线的辨识,做了这个辨识,电机和装置可以“配合默契”,按照电机的额定曲线运行。比如当转速达到额定转速的90-95%,系统开始弱磁。否则就有可能不是按照这个规律实现弱磁点的控制。
P051=28,这个是电机的惯性识别,他也是很重要的一个参数识别,有个惯性识别,系统的加减速过程是按照电机惯性平滑过度的,实现系统稳定性、抑制超调。当然也会减小波动。
以上这些工作都是基于电机、装置正常状态而言,如果存在隐形故障,即便是做了这些辨识工作,系统也人可能控制波动。所谓隐形故障,就是指装置或者电机、电缆的连接等环节有没有发现的故障,导致系统工作不正常。