发布于 2009-10-20 00:31:10
2楼
这是两个问题:
1、减速时使用能耗制动,添加制动电阻(这个过程中不能使用直流制动。施耐德变频器在此过程中也不会注入直流)。
2、减速到0Hz,可以使用直流制动。这时的功能是抱住电机轴。和上面说的直流制动不是一个意思(尽管方式上是一样的)。
MM440有此功能。
我认为:使用OFF2,是不适宜的。因为它的减速过程时不受控的(根据负载状态会有不同停止时间间隔)。还是应该使用制动单元+制动电阻做快速减速。到1Hz(各台可不一定都是1Hz),投入直流制动(投入直流制动自动就是OFF2。百分比可小一些,满足要求即可。这样时间则可以长一些。如果只是防止级间线、带松紧不一,投入<10%就可以了)。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?