313C与CP343-1的组态问题

已锁定

ash_li

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:新手

注册时间:2009-10-16

普通 普通 如何晋级?

313C与CP343-1的组态问题

1276

3

2009-10-20 09:13:56

不知怎么回事,313C与CP343-1之间就是组态不上,CPU模块也换过好几块,肯定没有问题,CP343-1就只有一块,但是PING能PING通。硬件组态时,313CMPI地址为2;CP343-1MPI地址为3,槽号为4,3号槽是空着的。CP343-1也是分配好IP地址和子网掩码的,也是和PC同一网段,在通过MPI下载组态时,编译,下载过程都没报错,但是ONLINE时,CPU却STOP。

能PING通,时以前组态下载的IP地址。现在再编辑以太网节点时(点击可在线访问的节点)出错“发生网络故障,请检查所选网络适配器的联网状态是在线接口,然后重试”

再CPU模块诊断中,常规选项中(机架、插槽是对的,但地址没有;下面的状态中显示模块可用且正常但SF红灯亮);在诊断缓冲区中状态显示:出错;事件:由参数分配错误或不允许的预设组态和实际组态的不同而引起的STOP模式:禁用启动

然后再PG/PC选择TCP/IP方式时,进行NCM S7诊断报错:无法建立连接。连接伙伴未响应。

不知哪位也遇到过此问题,妄赐教,小弟感激不尽。