先把基本思路整理一下:
1、对压力传感器的信号采样,作为反馈值,控制变频器。
2、压力升到设定值后将变频器稳定在控制点上,并且开始计时。期间可能需要不断地调节变频器的控制输出量,以使压力保持稳定。
3、计时时间到,改变压力设定值,回到第一条。
如此循环。