quote:利用参数P590实现参数组的切换是个比较基本的用法,在手册中描述的较清楚。但这是大侠们常常忽略的地方,例如发现V3.2版本BUG的大侠。有可能是端子的初始定义在P590上了。如果哪位大侠有同感,欢迎跟贴自己的体会。
本来不想发言,看到斑竹发话,只好被迫说几句了。