发布于 2009-10-20 14:53:00
0楼
MM430\MM440 参数设置差不多,操作面板不一样.MM440参数量比MM430参数量多一点,使用说明书的厚度可以看出来.
MM430 • 线性V/F 控制
• 平方V/F 控制
• 多点V/F 控制
• 磁通电流控制(FCC)
• 节能控制
脉冲调制频率 2kHz ~ 16kHz 标准设置4kHz
固定频率 15 个,可编程
MM430的技术数据(3)
• 继电器输出:3个,可编程30V DC/5A(电阻性负载),250V AC/2A(电感性负载)
• 模拟量输入 :2个,0-10V,0-20mA,-10V- +10V(AI1)
• 模拟量输出 :2个,可编程(0-20mA)
• 过载能力: 1.4倍 3S/300s,1.1倍60S/300s
• 集成常用的风机/水泵控制软件
• 可在线切换PID 和常规频率控制
MM440的技术数据(2)
数字量输入:6个可编程且可PNP/NPN切换
继电器输出:3个,可编程30V DC/5A(电阻性负载),250V AC/2A(电感性负载)
模拟量输入 :2个,0-10V, 0-20mA, -10V- +10V
模拟量输出 :2个,可编程(0/4-20mA)
过载能力: 2倍 3s/300s,1.5倍60s/300s
MM440的技术数据(3)
90KW以下内置制动单元
三套参数选择 (P0810…)
高性能的PID控制器,二种PID控制模式,PID参数可以自动整定
控制模式除V/F,还有开环矢量,闭环矢量,转矩控制等 内 部 互 连 采 用 BiCo 技 术
MM440的技术数据(4)
编码器模板可连TTL/HTL 信号
恒转矩和变转矩选择 (P0205, P0500)
闭环力矩控制允许实现主 / 从方式的变频器控制
同MM420相同的选件