回复:求M440 调节速度的主要参数

全聚德

  • 帖子

    587
  • 精华

    2
  • 被关注

    6

论坛等级:侠客

注册时间:2006-04-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-10-20 14:58:27

0楼

1. 首先确定模拟量的类型:如果是电压信号,变频器的DIP开关置于OFF的确
位置, 如果是电流信号,变频器的DIP开关置于ON的确位置,
2. 硬件设置完毕,还需将参数P0756进行设置模拟量类型,
P0756.0对应模拟量输入1通道.
P0756.1对应模拟量输入2通道.
3. P0756可能的设定值:
=0,单极性电压输入 (0至10V)
=1,带监控的单极性电压输入 (0至10V)
=2, 单极性电流输入 (4至20mA)
=3,带监控的单极性电流输入 (4至20mA)
=4双极性电压输入 (-10V至+10V)
如果是 4-20MA作为给定话,设定如下:
用户的现场仪表通常是4-20MA输出,如果用此信号作为变频器的频率给定信
号,将出现频率给定误差. 变频器的缺省设置为0-20MA对应0-50HZ,为了使4-
20MA对应0-50HZ,可以做如下设置:
参数:
P0756=2
P0757=4,
P0758=0
P0759=20
P0760=100%